gordongu2012 发表于 2012-5-27 18:39

接地漏电流的意义

如题 求问很搞不清楚 这个参数的意义

山炮 发表于 2012-5-27 23:35

考虑器具正常工作,但配电线路中万一出现的接地故障时,对地的漏电流就会有可能变成对操作者的接触漏电流。所以不管什么类别的产品标准,只要是公众操作使用的都对产品的对地漏电流不超一定限值,这个限值依据接地故障出现的可能性大小,从感知而不痛苦,有痛苦感觉,至到感觉很痛苦。说到这里,可以让我们明白的是一条供电支路中出现接地故障时,是可能存在所有支路的电器的对地漏电流都会经过这个倒霉的人身上。所以大部分电器都只允许感知而不痛苦至有轻微痛苦感觉。还好,有漏电开关救命,只是,我们定期按漏电保护开关上的试验按钮了吗?

jsspace 发表于 2012-5-28 08:33

它的意义,我个人觉得应该是:如果对地漏电流太大,漏电开关就会动作,那么医院的供电就会中断,那结果可想而知。。。。

amu_zhu 发表于 2012-5-28 09:09

对地漏电流的单一故障其实就是接触电流,所以要控制

miemie 发表于 2012-5-28 10:36

意义就是建筑物的接地不一定可靠或阻抗太大,在不接地的情况下,产品的漏电流不能太大。

hammerya 发表于 2012-6-15 15:53

2楼正解,能直接导致人体伤害的适合接触漏电流和患者漏电流
对地漏电流过高会引起医院电源系统跳闸,间接引起危害。
不过因为医院的电源系统按实际应用分了三类,像手术室之类都有独立的绝缘电源系统和中性点不接地系统,影响的可能性很小。
也是基于风险的考虑,第三版安规已经把对地漏电流的限制扩大到以前10倍,正常5mA,单一故障10mA
页: [1]