cableyzf 发表于 2007-11-28 18:15

引用第0楼dingcwu于2007-11-27 10:17发表的 为什么内部布线不能用铝线,那么地线能不能用铝线呢? :
为什么内部布线不能用铝线,那么地线能不能用铝线呢?
不是不能用,而是现在有了性价比更好的

ningshunchi 发表于 2012-5-21 12:44

cableyzf 发表于 2007-11-28 18:15 static/image/common/back.gif
不是不能用,而是现在有了性价比更好的

23.8 明文规定了不能用铝线作为内部布线。
我想问的是那铝线可以用于什么地方?

cableyzf 发表于 2012-5-25 17:21

有专门的铝绞线的标准或者钢芯铝绞线的标准
不过,铝线的使用在线缆行业应该少多了。
现在有些线缆的屏蔽采用铝镁合金或者铜包铝镁合金

贝贝安全 发表于 2012-5-25 18:04

接地,还是接地的问题了……

hwtao0506 发表于 2012-6-2 19:28

铝的导电性能差,易发热,可能引发火灾 安全事故

山炮 发表于 2012-6-3 00:21

不能光从导电性去说这个问题,铝的导电性是铜的60%,如果仅从导电性去说,换大一个规格不就行了。铝是一种和我一样活泼的金属,很易形成一层薄的氧化膜,铝与铜的连接处在大气条件下也易产生电化腐蚀。铝与铜进行刚性连接时还有一个热膨胀系数不同而导致金属疲劳再导致接触不良,这三个特点决定铝线在电器内部的小三地位。见过上世纪70年代的乡下小镇的铝线电缆连接与铝线电缆连接吗?一大堆线芯之间又是缠绵又是绕圈,简直是件工艺品。但也并不是什么电器都不允许铝线作内部布线,GB5226中就允许使用16mm2以上的铝线作内部线。将来有一天,问题都解决得很好,或许标准会变动,也许这一天,铜价比现在又翻了两翻。

hillerhuang 发表于 2012-7-24 18:30

铝的发热较铜要大很多,且铝抗弯折的能力也比铜小很多,铝线一般只能使用在电机中当绕组。

zyhua1985 发表于 2012-7-24 20:34

23.8Aluminium wires shall not be used for internal wiring.

abu013 发表于 2012-8-16 11:44

学习了,谢谢。

iamcjq 发表于 2013-9-4 09:20

山炮 发表于 2012-6-3 00:21 static/image/common/back.gif
不能光从导电性去说这个问题,铝的导电性是铜的60%,如果仅从导电性去说,换大一个规格不就行了。铝是一种和 ...

深入解析!
页: 1 [2] 3