海之未央 发表于 2012-8-22 11:03

直接加SPD即可降1-2级,,,,,比如说默认3级,,,,加适当的SPD可以降为2级或者1级。

yushijun5460 发表于 2012-8-23 13:39

本帖最后由 yushijun5460 于 2012-8-23 13:41 编辑

yushijun5460 发表于 2012-8-21 16:02 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
建议看IEC 62109{ed 1.0}Annex I.2,SPD是有降低过电压等级的作用的。

压敏电阻算的啊。

海之未央 发表于 2012-8-24 11:33

貌似降低过压等级是按照采用的SPD的性能来算的,,,某些SPD能直接将3降到1

houfengp83 发表于 2012-8-29 19:30

压敏不算,SPD才算的,母线电容可以算降低过电压等级,头一回听说

s330121237 发表于 2018-9-4 16:28

据我了解,母线之间或者相线之间认为是功能绝缘,确实是可以降过电压等级算其距离的,可以参考61800 ANNEX B FIGURE B.11

狗二蛋 发表于 2019-8-19 18:03

借路,求一份62109-2的标准,能分享吗?
页: 1 [2]
查看完整版本: 怎样降低变频器过电压等级