ok_hmh 发表于 2013-5-8 11:56

寻求一份《接地电阻不确定度评定报告》,请各位帮忙!

实验室审核的时候,不确定度报告被列为不符合项。
小弟才苏学浅,对不确定度一窍不通(老师的评价)。
现在论坛向各位寻求帮助。
哪位有这个专业的接地电阻不确定度报告(这个老师对不确定度非常专业,是行内的专家)。麻烦帮忙!不甚感激!
因为不能出现邮箱地址,所以如果哪些愿意帮忙,麻烦个信息或者留言,我把地址发信息给你。
谢谢!

badatong 发表于 2013-5-8 12:21

google,baidu先

lds08080808 发表于 2013-5-8 13:09

提起不确定度,头疼

极品老工 发表于 2013-5-8 15:09

随便下载一份,有就最好,没有就照着画,可别拿了检定的就是了。

ok_hmh 发表于 2013-5-9 08:41

极品老工 发表于 2013-5-8 15:09 static/image/common/back.gif
随便下载一份,有就最好,没有就照着画,可别拿了检定的就是了。

我照着画了,可惜还是说有很多问题。

barryyan 发表于 2013-5-9 11:28

要不把照着画的报告上传下,大家看下,给点建议

barryyan 发表于 2013-5-9 11:30

国内比较老的前辈都是搞误差的,现在对测量不确定了解比较好的,感觉还是在30-40这个年龄段的

ok_hmh 发表于 2013-5-9 13:33

barryyan 发表于 2013-5-9 11:28 static/image/common/back.gif
要不把照着画的报告上传下,大家看下,给点建议

测量不确定度的评估:
1.        仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
2.        仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。
3.        建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
4.        接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。
5.        对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;
u(x)=s(x)=0.14mΩ。
6.        仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。
序号        来源        分布类型        符号        U(r)/mΩ
1        读书重复性        正态        u1        0.148
2        仪器误差        矩形        u2        1.7

7.        合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ
8.        扩展不确定度:根据CX9933X接地电阻测试的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
9.        测量不确定度报告:测量仪器CX9933X,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。

请大家看看问题。谢谢!

barryyan 发表于 2013-5-9 13:53

本帖最后由 barryyan 于 2013-5-9 13:55 编辑

ok_hmh 发表于 2013-5-9 13:33 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
测量不确定度的评估:
1.      仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
2.      仪器的使用温度范 ...

个人意见,仅供参考:
1. 你的模型建立有问题:R=U/I+Δ,你用这个公式会更清楚发现不确定度的来源
2. 测量不确定来源不足:温湿度、导线、设备等
3. 定义混淆或缺失:y=x+Δ中对X的定义;仪器校准后的扩展不确定度的导入使用问题;自由度等
4. 思路不清晰:点8提到扩展不确定度是3.46,而点9就成了1.73
5. 反推:11.14的测量值,3.46的扩展不确定度,这个波动范围很大。一眼都能看出评估有问题

plmijb 发表于 2013-5-19 19:48

有没找到?可参考CNAS-GL08中的例子
页: [1] 2