zhuxia 发表于 2013-5-22 14:44

如何对接地电阻测试仪进行期间核查

如何对接地电阻测试仪进行期间核查
求解!!!!

jsspace 发表于 2013-5-22 14:49

难度相当高
你要去买一个高精度的电阻,而且对于这个电阻还需要做校准

zhuxia 发表于 2013-5-22 15:02

我用校准过的万用表测量电阻,再用接地电阻测量电阻,
比较这两个值行不行啊

zhuxia 发表于 2013-5-22 15:16

jsspace 发表于 2013-5-22 14:49 static/image/common/back.gif
难度相当高
你要去买一个高精度的电阻,而且对于这个电阻还需要做校准

我用校准过的万用表测量电阻,再用接地电阻测量电阻,
比较这两个值行不行啊

jsspace 发表于 2013-5-22 15:42

zhuxia 发表于 2013-5-22 15:16 static/image/common/back.gif
我用校准过的万用表测量电阻,再用接地电阻测量电阻,
比较这两个值行不行啊

现实中可以操作,但CNAS专家不会接受这种做法
记住一点,用来做期间核查的物质的精度要高于测试设备的精度。
万用表的精度高于接地阻抗吗? 显然不是嘛

zhuxia 发表于 2013-5-22 15:48

jsspace 发表于 2013-5-22 15:42 static/image/common/back.gif
现实中可以操作,但CNAS专家不会接受这种做法
记住一点,用来做期间核查的物质的精度要高于测试设备的精 ...

你知道分流器怎么期间核查吗

伟一笑 发表于 2013-5-22 16:46

接地电阻测试仪期间核查就要一个校准工装(就一个高精度电阻器),且这个校准工装需要定时计量,校准工装你可以找接地电阻测试仪的商家要啊

zhuxia 发表于 2013-5-23 09:25

伟一笑 发表于 2013-5-22 16:46 static/image/common/back.gif
接地电阻测试仪期间核查就要一个校准工装(就一个高精度电阻器),且这个校准工装需要定时计量,校准工装你 ...

商家不会给的,要我们外校

极品老工 发表于 2013-5-23 09:49

普通万用表测0.1欧电阻,难。
设备校准回来后,测一正偏差的0.1欧电阻,记录阻值,记录是否报警了,那就可以了,只要每次的数据在规定规范内,设备报警功能也正常,就认为可正常继续使用。那个电阻要不要校准呢?我想不校也行,只规定测得的数据异常就停用并外送校准就可以了,也可以规定要先检查一下那只电阻也可以。简单说就是用最简单的方法去验证有效期内的设备工作是否正常。

jjlamshushushu 发表于 2013-5-23 10:16

去买一个高精度的标准电阻吧,记得外校哦
页: [1] 2
查看完整版本: 如何对接地电阻测试仪进行期间核查