zss105238845 发表于 2013-5-22 15:04

CNAS T0675变压器的爬电距离和电气间隙的测量终期报告

附件是CNAS T0675变压器的爬电距离和电气间隙的测量终期报告~
有参加的大侠们可以先看一下,我们实验室没过,呜呜~~
差点忘了,文件打开密码是:2013pd

jjlamshushushu 发表于 2013-5-22 17:18

耶!我们过了!:P

安老盖 发表于 2013-5-22 18:02

谢谢楼主,还有其他的吗

zhangrui110 发表于 2013-5-22 20:11

今年又有爬电距离,还是认监委组织的,大家都报名了么?

rzkjonas 发表于 2013-5-22 23:01

学习一下!!

山炮 发表于 2013-5-22 23:20

你怎么不联系我呀,两个8.62mm就是我,哦耶!

山炮 发表于 2013-5-22 23:22

虽然站内领导不给对答案,讨论讨论细节还是可以的。

plmijb 发表于 2013-5-23 08:06

18.9% 不过

plmijb 发表于 2013-5-23 08:15

没参加0674 ?知道密码不?

rzkjonas 发表于 2013-5-23 23:14

求解析:怎么要两个距离加起来(初级要钢片和次级要钢片)呢?是不是可以这样了解:总的距离就是初级到次级的爬电距离呢?
页: [1] 2