tsunn 发表于 2013-5-31 08:33

基本绝缘不允许触及,附加绝缘允许触及,这就是两者的区别所在,所以附加绝缘更严。

rzkjonas 发表于 2013-6-23 21:50

对附加绝缘打高压的时候应该是连同基本绝缘那层一起打的吧,那这样的话,打两层肯定要高于只打一层

bingyugd2 发表于 2013-6-23 22:31

rzkjonas 发表于 2013-6-23 21:50 static/image/common/back.gif
对附加绝缘打高压的时候应该是连同基本绝缘那层一起打的吧,那这样的话,打两层肯定要高于只打一层

理解错误了,附加绝缘最少有2层,且要按16.3要求单独打每一层的,可以看看29.3.2.

山炮 发表于 2013-6-23 23:02

bingyugd2 发表于 2013-6-23 22:31 static/image/common/back.gif
理解错误了,附加绝缘最少有2层,且要按16.3要求单独打每一层的,可以看看29.3.2.

你也好像不对哦,你说的是薄层材料构成的附加绝缘。上上楼说的不对,但他(她)说的不是薄层材料构成的附加绝缘。上上楼不对的地方在于标准要求能分开打就分开打,无法分开打才合在一起打,但这些并不是楼主提出的问题的解释,相关的解释在前面几楼。

rzkjonas 发表于 2013-6-24 20:00

山炮 发表于 2013-6-23 23:02 static/image/common/back.gif
你也好像不对哦,你说的是薄层材料构成的附加绝缘。上上楼说的不对,但他(她)说的不是薄层材料构成的附 ...

受教了

huisecd 发表于 2020-11-18 13:09

yearl 发表于 2013-5-31 08:16
标准中对附加绝缘的要求严于对基本绝缘的要求,这包括电气强度、厚度要求、刮擦试验等等。这在标准中很明确 ...

正确                           
页: 1 [2]
查看完整版本: 基本绝缘和附加绝缘 耐压问题