内部接地线线径要求
CCC、CB、GS对灯具的内外部接地线线径都是如何要求的?当初普通电源线线径来考量吗?通读60598.1你会发现,对于内部地线的线径没有特别的要求,按照第五章节内配线来考虑就可以了 从个人的安全理念上来说,地线应当比受保护的线路中的供电线高一个规格,可惜电源线中都是相同的,于是我只能说:地线的标称截面积应不低于受保护线路的供电线。万一对地短路,地线不应先被烧断。 山炮 发表于 2013-9-14 13:48 static/image/common/back.gif
从个人的安全理念上来说,地线应当比受保护的线路中的供电线高一个规格,可惜电源线中都是相同的,于是我只 ...
炮哥这个观点有新意 山炮 发表于 2013-9-14 13:48 static/image/common/back.gif
从个人的安全理念上来说,地线应当比受保护的线路中的供电线高一个规格,可惜电源线中都是相同的,于是我只 ...
很好的观点
可惜60598.1中没有提到,机构只是当做一般的线来处理。 jsspace 发表于 2013-9-16 10:45 static/image/common/back.gif
很好的观点
可惜60598.1中没有提到,机构只是当做一般的线来处理。
问题出现了,内部地线线径不足0.4mm²,你说要符合这个要求还是测试过了即可。机构说了不管,测试过了就可以了! hzj101988 发表于 2013-9-16 12:23 static/image/common/back.gif
问题出现了,内部地线线径不足0.4mm²,你说要符合这个要求还是测试过了即可。机构说了不管,测试过了 ...
符合内部线的要求,且需要通过测试 不错的机构。:lol 山炮 发表于 2013-9-16 13:10 static/image/common/back.gif
不错的机构。
都是shit,机构 jsspace 发表于 2013-9-16 12:52 static/image/common/back.gif
符合内部线的要求,且需要通过测试
是不是尺寸依然要符合标准中内部线的要求,还需要通过测试?
页:
[1]
2