LED灯具EMC测试出现问题
单相模拟电源网络 型号为 EMC200A/50欧,50微亨+5欧,EMC500接受机在做LED灯具EMC测试的时候为什么数据不准啊?就是曲线跟认证公司有很大的偏差?是不是哪台仪器有问题啊,求助。 应该是仪器问题,你没校准么? 好的,谢谢。校准过了,最近做了下有不准了。 那就得看看你们的场地了,还有你们的产品?你们的产品是否有接地保护的测试要求,和实验室的测试方法是否一样? 接地保护有的,是不是跟接地线太长有关系啊,我们这里测试是在三楼,而接地线直接通到一楼的。 hqf0905 发表于 2013-10-22 09:19 static/image/common/back.gif
接地保护有的,是不是跟接地线太长有关系啊,我们这里测试是在三楼,而接地线直接通到一楼的。
你们实验室地线是满足实验室地线要求的吧?
没有屏蔽功能的接地线,就是一般的有点粗的黄绿接地线