计算机产品I类标准GB4943如何做耐压测试?
计算机产品I类标准GB4943,设备采用金属外壳作来防火外壳,有安全接地措施,带可拆卸电源软线,电源采用电源适配器,设备的一次电路与地之间依靠基本绝缘隔离,一次电路与二次电路之间依靠加强绝缘隔离,并提供器具输入插座与电网电源连接,请问整机如何做耐压测试?怎么样接线?怎么样设置测试机? 表述不够准确。一般电源适配器指外接的,内置的计算机电源是CCC强制的,叫做计算机开关电源。
电源输入端两极-金属外壳(接地),1500VAC 1min 10mA
电源输入端两极-机外端子(不接地),3000VAC 1min 10mA 电源两极到输出端子(不接地)直接 3000V耐压很可能不过,去除保护接地外壳影响后再进行,也是可以接受的. comet_hu 发表于 2013-10-31 15:26 static/image/common/back.gif
表述不够准确。
一般电源适配器指外接的,内置的计算机电源是CCC强制的,叫做计算机开关电源。
电源输入端 ...
是类似于台式机主机箱那样的计算机,5mA行吗? limudan2003 发表于 2013-11-1 09:32 static/image/common/back.gif
是类似于台式机主机箱那样的计算机,5mA行吗?
只要能过,定1mA也有。
标准没有明确判定电流,100mA内都可以接受,选10mA比较多,工厂可以更严一点。 comet_hu 发表于 2013-11-1 11:20 static/image/common/back.gif
只要能过,定1mA也有。
标准没有明确判定电流,100mA内都可以接受,选10mA比较多,工厂可以更严一点。
那还想问一下,如果这产品做接地电阻测试,产品本身额定电流小于16A,我试验电流定24A可以吗?电压定多少?测多少时间?我看实验室的报告是用32A,测两分钟。 limudan2003 发表于 2013-11-1 11:39 static/image/common/back.gif
那还想问一下,如果这产品做接地电阻测试,产品本身额定电流小于16A,我试验电流定24A可以吗?电压定多少 ...
按标准是保护电流的两倍,2min
所以试验室一般做32A,因为插头最大16A,不用每台机器去算。
工厂设备接地电阻仪如果是60A这种的就做32A,和型式试验一致比较好解释,例行检验是1~4秒就可以了,接地电阻仪只调电流、时间、报警电阻(0.1欧姆),电压只是显示,供参考,一般没什么问题.
根据专家组意见,如果工厂设备条件不足,充许例行检验只做25A。 tangsina2012 发表于 2013-10-31 15:45 static/image/common/back.gif
电源两极到输出端子(不接地)直接 3000V耐压很可能不过,去除保护接地外壳影响后再进行,也是可以接受的.
真的出现了飞弧,怎么回事?是电源两极到外壳上的螺丝钉端子打的,800V以上就出现了飞弧,但他们在测试的时间电源两端接了根电源线,夹子夹在电源线插头的端子上测的,是不是这样不准确? LN对外壳1500,初次级打3000 怎么做的 ?能说清楚些不?
页:
[1]