Ivy.chen 发表于 2014-1-17 16:27

便携式灯具爬电距离要求

我司有款工作灯,wet location 使用,电源是隔离电源,现在设计是将内置电源PCB板与金属外壳通过金属螺钉固定,请问这样设计是否符合UL标准要求?PCB板初次级L,N与螺钉的距离为多少?另外如果金属螺钉到地线是相通的,L,N到G的距离是多少?结构见附图

Nezof 发表于 2014-1-17 17:07

可以结合8750和153里面的相关表格来判定,接地不会对爬电有影响

ann-fox83 发表于 2014-1-17 21:51

线路板上初级到固定螺丝的距离按UL153是9.5 和6.4mm. 但可以按UL8750减少到table 7.4的距离。小很多,印象中是1.6。非线路板上只能按UL153的要求。

Thor_zhang 发表于 2014-1-18 08:31

线路间的距离是1.6mm,而正负极进线处的接触点,或叫焊锡点的距离是6mm.

MIKEXING2005 发表于 2018-5-29 12:27

说的很专业哦

lxie 发表于 2018-5-29 13:57

参考8750标准的爬电距离要求就好啦

skh235 发表于 2018-6-14 10:23

爬电距离一般参考UL8750,PCB板初次级L,N与螺钉的距离6.4mm,
页: [1]
查看完整版本: 便携式灯具爬电距离要求