极品老工 发表于 2014-11-4 09:36

xuccmm 发表于 2014-11-3 20:10 static/image/common/back.gif
加热缩套管是否可以作为附加绝缘?对套管厚度等是否无要求?麻烦回复,谢谢

热缩后,其会受机械应力,不能作为附加绝缘使用。套管作为基本绝缘,厚度无要求;普通套管作为附加绝缘,厚度要求要求1mm或参考29.3.3进行试验。

xuccmm 发表于 2014-11-4 10:09

极品老工 发表于 2014-11-4 09:36 static/image/common/back.gif
热缩后,其会受机械应力,不能作为附加绝缘使用。套管作为基本绝缘,厚度无要求;普通套管作为附加绝缘, ...

了解,谢谢。不过不知大哥是否熟悉95/65标准, 如果热缩套管用于这两个标准上可以作为附加绝缘吗? 因这两个标准说附加和基本绝缘没有厚度要求。

ningshunchi 发表于 2014-11-4 16:27

标准没有对基本绝缘有厚度或层数的要求,所以我认为只要耐压合格就可以算。

qiclaire 发表于 2023-7-19 09:47

xuccmm 发表于 2014-11-4 10:09
了解,谢谢。不过不知大哥是否熟悉95/65标准, 如果热缩套管用于这两个标准上可以作为附加绝缘吗? 因这 ...

95的基本绝缘没有厚度要求,附加绝缘绝缘穿透距离最小0.4mm

liuqiuhong8888 发表于 2024-3-21 11:45

算基本绝缘是
页: 1 [2]
查看完整版本: 插片外的热缩套管或硅胶套是否属于基本绝缘?