梁小生 发表于 2014-8-2 11:17

浪涌测试

哪位大侠有相关的浪涌测试标准,
室内的筒灯 或者内置电源一般打多少V

Nezof 发表于 2014-8-2 11:33

依据功率分的,具体看IEC61547,或者61000-4-5

jjlamshushushu 发表于 2014-8-2 13:41

1000V 就可以了

renxuefei000 发表于 2014-8-2 16:32

给多少V与灯具本省的防护等级一致

tuzhenx 发表于 2014-8-3 09:32

17626.5中5.试验等级有表格具体规定,如500V、1000V、2000V、4000V,后面说:试验等级应根据安装情况来选择。不是根据功率,也不是根据本身防护等级决定的。

梁小生 发表于 2014-8-4 10:45

怎么理解安装情况,比如我装在室内的筒灯打多少V。室外的路灯是打多少V

liyingwang666 发表于 2014-8-4 18:44

梁小生 发表于 2014-8-4 10:45 static/image/common/back.gif
怎么理解安装情况,比如我装在室内的筒灯打多少V。室外的路灯是打多少V

参考61547,按功率进行划分,25W以下线-线±500V,线-地±1000V;25W以上线-线±1KV,线-地±2KV

梁小生 发表于 2014-8-5 10:21

怎么还分正负电压呢,负的电压怎么打啊,看来得问第三份了。小弟初来咋到

yuanhai12369 发表于 2014-8-13 20:30

liyingwang666 发表于 2014-8-4 18:44 static/image/common/back.gif
参考61547,按功率进行划分,25W以下线-线±500V,线-地±1000V;25W以上线-线±1KV,线-地±2KV

是的我们公司也是按照这个标准的 呵呵

yuanhai12369 发表于 2014-8-13 20:30

梁小生 发表于 2014-8-5 10:21 static/image/common/back.gif
怎么还分正负电压呢,负的电压怎么打啊,看来得问第三份了。小弟初来咋到

负的电压对应谷底相位啊呵呵
页: [1] 2
查看完整版本: 浪涌测试