li123co 发表于 2014-8-18 18:11

关于IEC 62368 2014 5.4.2.2章节 table 11 这个表格到底怎么查的电气间隙。

本帖最后由 li123co 于 2014-8-20 09:12 编辑

看了很久一直不明白怎么查,按照950的方法查,感觉完全不对。

H-RH 发表于 2014-8-18 21:30

应该是 IEC 62368-1:2014 吧?
可否上传, 论坛没有!

wu1321001109 发表于 2014-8-18 22:16

关键估计在于 peak working voltage 的定义上

liscsupor 发表于 2014-8-18 22:49

期盼分享 IEC 62368-1:2014。

li123co 发表于 2014-8-19 08:55

liscsupor 发表于 2014-8-18 22:49 static/image/common/back.gif
期盼分享 IEC 62368-1:2014。

我还不知道怎么上传,我试试,你在IT/AV帖子中找下吧,如果我知道上传的话。

lanfeiyuner 发表于 2014-8-19 12:30

英语太差,半懂不懂的,期待高手给正解。
5.4.2.2有提到peak working voltage的确定。
另外table 15 也是电气间隙的。
电气间隙应该是取table 11and 15最大值?

feiniaoo 发表于 2014-8-21 18:56

62368-1章节5.4.2.2中给出确定"peak working voltage"的方法。
峰值工作电压从如下中选择最大的:
1. 稳态电压;2. 重复峰值电压,考虑1.1倍的输入电压;3. 暂态过电压;(标称输入系统电压不超过250V时,考虑2000V, 超过250V但不超过600V时考虑2500V。另外,也可以通过IEC60664-1:2007章节5.3.3.2.3来确定暂态过电压,以5秒为界,短时间:Un+1200V, 长时间:Un+250V, Un为L与N之间电压)。
所以,“peak working voltage"一般情况下都是由暂态过电压决定的。以输入电压220为例,由表11确定的空间距离为1.27mm基本绝缘,2.54mm加强绝缘。当然还要结合" required withstand voltage"才能确定最终空间距离。。。。

jmforwl 发表于 2014-8-21 21:43

jmforwl@live.com楼主发一份到邮箱,谢谢了

jmforwl 发表于 2014-8-21 22:04


62368 的标准中,决定电气有两种方法, 一种叫Peaking working voltage
另一种叫required withstandvoltages.两者选大。如果达不到,前一种必须要的,过高压也可

powerlg 发表于 2014-10-10 16:43

jmforwl 发表于 2014-8-21 22:04 static/image/common/back.gif
62368 的标准中,决定电气有两种方法, 一种叫Peaking working voltage
另一种叫required withstand   ...

这位朋友说的是对的。但你的操作流程图有问题。最后的结论应该分成两条路线,这样会更好。另外,新的标准与之前的65和95的方法都不同,以前的方法已不适应了。
页: [1] 2