ottotang
发表于 2014-8-26 10:44
需要使用SAA 認證的電線,最基本一個,
比如電線上面的標示使用溫度為最 75度,這個在60227 的標準上面是沒有的,也不顯示。
parker_tang
发表于 2014-8-27 23:00
是可以用CB 转的吧
f09041213
发表于 2014-8-29 15:25
parker_tang 发表于 2014-8-27 23:00 static/image/common/back.gif
是可以用CB 转的吧
我司是用VDE CB轉NSW證書,證書上標準寫AS/NAS 60227.5:2003 A1,供你參考
max.yu
发表于 2014-8-29 17:12
當然不行~ :D
古陌村长
发表于 2014-9-1 13:26
以上,回答正确!
艾丽
发表于 2015-2-2 14:38
澳洲有自己的安规标准,需要单独申请SAA的电线认证,凡是做插头SAA认证的申请商,都得先拿到电线的SAA证书方可做插头SAA证书,而现SAA电线认证通过IEC成员国CB测试报告去转,我司可15天就可拿证了哦,费用就不过W的哦!
duanemail
发表于 2015-2-7 09:26
肯定的,不可以。
guanito
发表于 2015-2-7 12:31
电线认证不一样,欧盟300v/300v,300v/500v,450v/750v,而澳洲250v/250v,250v/440v,600v/1000V,不能直接转换,要做标准差异试验
heymutwo
发表于 2015-2-16 16:19
按照NEW SOUTH WALES GOVERNMENT GAZETTE No. 25 的要求:
电线如果是连在器具上,不能分离的话,有HAR的证书也是可以的。 如果是的电线的话那需要有澳洲认证。
martin_cheng
发表于 2017-1-12 14:12
H-RH 发表于 2014-8-25 10:59 static/image/common/back.gif
澳洲不会接受 VDE 电线吧
在某些情形下,应该是接受HAR的电源线的。AS/NZS 4417.2中有说明,但里面没有使用non-detachable cord的字眼,但个人觉得意思就是指non-detachable cord的情况下可以使用HAR线,不知道这样理解是否OK?