keyou 发表于 2014-9-1 12:55

火花切割机未按地不符合OHSAS18001条款4.3.1还是4.4.6

2013年9月份CCAA之职业健康安全管理体系考试案例分析题:
审核员在一车间现场审核发现:在线切割间,有9台电火花切割机,设备未进行单独接地,也未使用漏电保护开关。
答案:
不符合GB/T28001-2011标准4.4.6对于这些运行和活动,组织应实施并保持a)适合组织及其活动的运行控制措施。
我认为对此问题,应进一步追踪:查阅危险源清单,是否将火花切割机触电作为危险源进行辨识,并采取单独接地、安装漏电保护的控制措施,如果没有则判断不符合4.3.1;如果辨识了,则判4.4.6.
请各位发表高见!
谢谢!