cml 发表于 2014-9-30 11:34

求新建实验室接地改善方案~~~~

   公司新建EMC 实验室,接地电阻达不到<1 Ω 的要求,目前是打了5根3米的镀锌铜管桩,也灌了盐水
         求大侠们的神神神神。。回复

Nezof 发表于 2014-9-30 11:57

这显然不行。得做金属框架埋地下坑

momus 发表于 2014-9-30 11:59

灌盐水?这个不允许的吧
可以找专业的防雷施工队做
接地电阻不达标,必须要增加接地棒
要挖一条沟,隔5米打接地棒下去,直到接地电阻合格
印象中好像是这样
具体做一定找专业的施工队

fasten 发表于 2014-9-30 14:40

没有特别的诀窍,深挖洞,广埋棒;P

zqwb2011 发表于 2014-10-4 16:31

学习了,谢谢!
但是不知道具体的操作!

duanemail 发表于 2015-2-12 08:44

学习了!
页: [1]