请教ISO7637和电源TVS管的关系?
对于ISO7637的5a和5b波形,对电源输入的要求太高,一般是在入口增加TVS管,但我查看了TVS管的参数。3000W的TVS管,对于脉冲的宽度的和功率的关系上看也是很小的。10ms时吸收功率只用1KW.但对于测试波形的宽度是400ms。这样吸收功能只有大约214W. 如果内部器件的最大电压为40V,那214 / 40 = 5.35A. 如果内阻为0.5欧,那只能吸收 5.35 * 0.5 = 2.675V. 感觉太低了。如果对于5a,一般需要多大功率的TVS管能吸收电压到40啊?TVS是看钳位电压的,吸收功率和加载在TVS两端的瞬时短路电流有关系。