电气柜输入标示:100V~240VAC 50/60Hz 这样标对吗?」.
请大家指点:电气柜输入标示:100V~240VAC 50/60Hz这样标对吗?」.产品属于体外诊断仪器,符合GB4793.1标准 220V供电,内有开关电源转换为12V 24V工作电压。
电气柜如何标示?100V~240VAC 还是 ~100V~240V ?? 还是100V~240V AC (此处有空格)?
100-240V~ 按标准来说,应该是100-240VAC吧,中间使用-,而不是~,这个~代表交流,是写在前面或后面的。 wybbk 发表于 2015-4-15 10:55 static/image/common/back.gif
按标准来说,应该是100-240VAC吧,中间使用-,而不是~,这个~代表交流,是写在前面或后面的。
你好,请问是哪个标准?能不能再指明下,现在就是没找到规定。 100V-240V AC 50/60Hz 或者100V-240V~ 50/60Hz
100V-240V~ 50/60Hz
交流符号要求见 IEC 60417-5032 100V-240V, 50/60Hz 学习~~~