lunatic911 发表于 2015-6-30 15:35

大家一般做接地电阻测试时,电阻阻值范围有没有人记得?

大家好,求助一下,接地电阻测试时,30A,阻值67m欧姆,这个结果正常吗?

kkwoxin 发表于 2015-6-30 15:40

我们的产品CCC型式报告要求32A , 是小于等于100mΩ。我们测试时40mΩ--不知道你的产品是几类要求

lunatic911 发表于 2015-6-30 15:52

kkwoxin 发表于 2015-6-30 15:40 static/image/common/back.gif
我们的产品CCC型式报告要求32A , 是小于等于100mΩ。我们测试时40mΩ--不知道你的产品是几类要求

十六大类,微型计算机;我知道现在CCC要求32A,我们工厂的安全检测设备最大只有30A,现在只是内部测试。就想了解一下。我们的客户要求这个阻值要大于等于100mΩ。再问一下,绝缘电阻与接地电阻是一回事吗?我问实验室,人家说是一样的。谢谢你的回复。

lunatic911 发表于 2015-6-30 16:00

已经了解,接地电阻测试测试,加32A电流,测试结果阻值不能超过0.1Ω,100mΩ=0.1Ω
绝缘电阻测试时,加500V电压,阻值要大于100MΩ

ragnar 发表于 2015-6-30 17:03

lunatic911 发表于 2015-6-30 15:52 static/image/common/back.gif
十六大类,微型计算机;我知道现在CCC要求32A,我们工厂的安全检测设备最大只有30A,现在只是内部测试。就 ...

绝缘电阻和接地电阻是两个概念,怎么会一样呢

xuccmm 发表于 2015-6-30 17:22

实验室告诉你接地电阻和绝缘电阻是一个概念,你就可以和他们断绝关系了,因为他们只会坑你钱:lol

tthhai 发表于 2015-8-1 10:29

不同产品,测出值都不同;绝缘电阻与接地电阻概率都不同,接地电阻只是考核机器上接地端子或接地触点与可触及的接地金属部件之间的阻值。

nickluo 发表于 2016-8-13 08:41

绝缘电阻和接地电阻都是两个概念来的。绝缘电阻很大,接地电阻很小:)

kamisu 发表于 2016-10-27 15:36

xuccmm 发表于 2015-6-30 17:22 static/image/common/back.gif
实验室告诉你接地电阻和绝缘电阻是一个概念,你就可以和他们断绝关系了,因为他们只会坑你钱

呵呵,应该是它自己理解错了,实验室不可能连这样都不知道

sophieaplus 发表于 2016-11-8 17:10


谢谢分享
页: [1]