H03VVVH2-F 与 H03V2V2H2-F 命名的标准

各位前辈们,小弟有事请教。普通的电源线命名时,例如:H03VVH2-F 与 H03V2V2H2-F ,是在哪个标准里面说明的??

18676719430 发表于 2015-9-22 15:13

你拿根电源线看下上面的表示 出了有H05VV-F这样的标示,后面不是还有 245IEC51(RX),227IEC52(RVV),277IEC53(RVV) 这样的吗?

jenny0716 发表于 2015-9-22 15:57

看下IEC 60227这个里面有没有讲

wendy.qiu 发表于 2015-9-22 16:04

H03VVH2-F 与 H03V2V2H2-F

H--代表VDE协调标准
03- 电压是300/300V
V--PVC绝缘
V--PVC护套
H2-扁线
F--软线
具体技术要求的要看EN50525-2-11标准

547109 发表于 2015-9-23 08:05

楼上正解,V2为90度,看标准了解得更详细一些。

lzhyy001 发表于 2015-9-23 09:24

wendy.qiu 发表于 2015-9-22 16:04 static/image/common/back.gif
H03VVH2-F 与 H03V2V2H2-F

H--代表VDE协调标准


谢谢!在DIN VDE 0281里面也有详细说明,可以参考下

lzhyy001 发表于 2015-9-23 09:25

18676719430 发表于 2015-9-22 15:13 static/image/common/back.gif
你拿根电源线看下上面的表示 出了有H05VV-F这样的标示,后面不是还有 245IEC51(RX),227IEC52(RVV),277IEC53 ...

有些线标上没有这么详细,只有型号和厂家

lzhyy001 发表于 2015-9-23 09:33

jenny0716 发表于 2015-9-22 15:57 static/image/common/back.gif
看下IEC 60227这个里面有没有讲

在IEC 60227里面可以查到电压和耐温,具体命名是在DIN VDE 0281这个标准里面。。

547109 发表于 2015-9-23 13:34

以前是0281,现在都换成EN标准了。

艾丽 发表于 2015-9-23 13:53

EN50525 或IEC60227 楼主是想了解电线的印字要求还是其他方面的问题呢?