callous 发表于 2015-10-23 15:07

关于铭牌电压标注的事项


      遇到客户的产品用在通信行业,电源是-48VDC,厂家铭牌电压标注的是“-48VDC”,很多产品电压都是正的,申请3C会认可负电压的标注吗?客户说他们之前申请国外认证都是这么标的,他们想保留轻易变更,所以请大神释疑,电压能表负的吗?谢谢!

踏雪寻梅_33 发表于 2015-10-23 15:09

没遇到过,可以给CQC打电话问啊

ivyzhong 发表于 2015-10-23 15:22

电压有负的吗?

wyq794 发表于 2015-10-23 15:34

本帖最后由 wyq794 于 2015-10-23 15:41 编辑

直流电源的(比如蓄电池)的正极接设备的地,那么电源的另一个极性就是负电压了。通信行业这种情况比较常见,抗干扰能力强。CCC里面输入用负电压描述是可以的,而且有先例,华为就是这么申请CCC的。你可以在CQC网站查询CCC证书编号:2015011608792636,就可以看到输入用负电压描述的情况。

yxd2008 发表于 2015-10-23 16:13

是的,同楼上表述。另查网络交换机(2015011608813814)CCC也表述为“直流输入:-48VDC”

callous 发表于 2015-10-23 17:44

yxd2008 发表于 2015-10-23 16:13 static/image/common/back.gif
是的,同楼上表述。另查网络交换机(2015011608813814)CCC也表述为“直流输入:-48VDC”

多少有案例了,可以佐证!

huaxing 发表于 2015-10-25 19:54

负电压表示是可以的。标准对此没有限制。

a13140088 发表于 2018-1-29 19:17

学到了知识,值得一看