通过相关标准认证的电源线和插头隔离问题
由于对电源线和插头插脚标准不熟,有问题烦请各位不吝赐教.如果电源线的经过了相关60227,60320等认证.
这种电源线是否可以认为L/N/PE线之间满足了加强绝缘或者 双重绝缘的要求?
电源线是必须要通过认证才能使用,通过认证的电源线可以直接使用并认为符合标准要求。
但需要哪个标准的认证要看材质,常见电源线有两种:PVC的电源线是IEC/EN 60227 / EN 50525-2-11的认证,橡胶电源线是IEC/EN 60245认证。
插头:带电源线的插头也是要有认证,具体认证标准看插头类型,欧规插头EN 50075, 英规插头BS 1363, 澳洲插头AS/NZS 3112, 中国插头GB 1002等. 如果是直插式产品的插头,如果你们公司有设备可以接受做随机测试,如果你们公司做不了,就要找别人家做了,做完把报告给你直接引用就可以了。