terryhe88 发表于 2016-5-11 09:56

关于25.7和25.8在适配器上的那条电源线是否要适合?

关于25.7和25.8在适配器上的那条电源线是否要适合?

craigyu 发表于 2016-5-11 10:48

适合什么

terryhe88 发表于 2016-5-11 10:50

craigyu 发表于 2016-5-11 10:48 static/image/common/back.gif
适合什么

适合25.7和25.8所进的电源软线的要求

craigyu 发表于 2016-5-11 10:54

terryhe88 发表于 2016-5-11 10:50 static/image/common/back.gif
适合25.7和25.8所进的电源软线的要求

如果它是电源线,当然要

安工 发表于 2016-5-11 16:48

要满足的啊,不知你为何有此疑问?

ben哥哥 发表于 2016-5-13 17:36

此处不是用于供电线 又是弱电 根本不需考核

ylgc123 发表于 2016-5-17 14:37

terryhe88 发表于 2016-5-11 10:50 static/image/common/back.gif
适合25.7和25.8所进的电源软线的要求

你说的是是适配器输出端的线吧?那个应该不属于电源线定义~

SUN196262 发表于 2016-5-18 11:06

刚才我看了CQC慈溪会议纪要,适用25.7 25.825.9

xiangxc315 发表于 2018-5-27 15:59

适配器输出端看能否算互联软线,电源线肯定不算的。如果是互联软线的话,那也需要满足电源线的标准。