在 60730 测试中, 确实有这种苛刻要求, 我也曾经有这经验, 但幸运地合格!
有同行告知, 如果温度超出不太 ...
OK,谢谢啊!
之前认证时厂家给的继电器是OK的(温升),但现在是结构有个小改动UL报备要求重测几个项目就出这问题,产品肯定要改只是来看下同行都有什么经验可教授下哈哈:D hitbanch 发表于 2016-5-16 12:18 static/image/common/back.gif
UL
还在看如何处理,另外也了解下这类要求,以后肯定还会遇到这个问题。
做UL,呵呵,土豪公司啊~~~当年去问了UL报价,直接败退 ylgc123 发表于 2016-5-17 14:33 static/image/common/back.gif
做UL,呵呵,土豪公司啊~~~当年去问了UL报价,直接败退
怎么说?不给你报价还是测试没通过?
我们也是折腾了好久才通过的,现在是报备。 楼主竟然有UL内部的 datasheet! mf0715 发表于 2016-5-18 16:47 static/image/common/back.gif
楼主竟然有UL内部的 datasheet!
:L看样子你没做过UL认证啊哈哈 没人回了? hitbanch 发表于 2016-5-23 13:39 static/image/common/back.gif
没人回了?
最后有没有解决方案? 想参考一下!
其实有些继电器 UL 档案内有 insulation system, 这就应该可以提高上限温度要求! 頂一個:dizzy: :'(学习顶 回金币