UL的安全实验室规范要求
请参见附件,共参考,PPT做得不错关于美式开关的过载实验
美式开关的过载实验:UL20 5.6.8-5.6.12 开关的额定电流是15A,实验电流应为额定电流的150%,实验应以6-10次/分钟的速率进行100次循环,每次循环时间不得大于1S,负载应为感性,功率因素为0.4-0.5.由于我们的负载柜最大电流只能承受20A,所以这个实验不能做.
我想问:是否可以外接28个200W白炽灯泡,但是没有办法调整功率因素.这样功率因素对这个实验有什么影响.
请高手指点.盼复
谢谢. 可以上UL網站下載最新的 http://www.ul.com/dap/tools.html 粗粗看了一下,也算是好东东了!
顺便反馈——这个“儀器精確度(Tolerances)”跟我平时在使用的UL内部相关规范以及IECEE的CTL251A决议要求的内容不同!