sheleason 发表于 2016-9-23 10:24

LED基板走线与板边缘距离

请问灯管(塑料外壳)的LED基板走线(铜轨)与板边缘距离有限制要求吗,驱动是非隔离的。

anqingasc 发表于 2016-9-23 14:05

帮顶!!!!

xyhhai 发表于 2016-9-29 16:12

边缘如果是直接接触外壳金属的话,是有要求的,非隔离按照加强绝缘考核

wanaut 发表于 2016-9-30 08:20

本帖最后由 wanaut 于 2016-9-30 08:22 编辑

看外壳的厚度、强度及电气性能吧,或可不用考虑

ben哥哥 发表于 2016-9-30 21:52

非隔离的那就直接按照强电来考核的了,哪怕工作电压才几付

yy315211 发表于 2016-10-13 15:48

塑料外壳的话,不用考虑吧,只要耐压能过就OK吧

Mark.Li 发表于 2016-11-3 14:45

没有要求啊,塑料壳没要求。

longguangwei888 发表于 2017-6-19 10:45

上面回复的都是打酱油的,你这个是塑料外壳不考虑距离,如果是金属的距离必须大于5mm

liyangjun2018 发表于 2019-2-21 19:01

longguangwei888 发表于 2017-6-19 10:45
上面回复的都是打酱油的,你这个是塑料外壳不考虑距离,如果是金属的距离必须大于5mm

我理解应该是这样的;
    首先看外壳是否为金属或者塑胶,其次电源是否为隔离
若非隔离,必须要满足双重绝缘,其次爬电距离,也要根据开路电压来计算。
需要对照电压与爬电距离表来设置;
    当然这里的LED基板的线路距离+承载的导体的距离,到外壳的安全距离要满足爬电即可;
板边的距离会影响基板的耐压值;
   
页: [1]
查看完整版本: LED基板走线与板边缘距离