yearl 发表于 2016-12-12 11:52

27.3。。。。。。电源线从固定装置中滑出时,载流导线应先于接地导线被绷紧。

fasten 发表于 2016-12-12 12:41

如沐春风 发表于 2016-12-12 09:41 static/image/common/back.gif
恩恩,多谢F大神指点。

地线比L和N线长是合理的,受到拉力,地线最后断开。不过这个是UL标准里面强调的,和IEC标准无关。

如沐春风 发表于 2016-12-12 15:56

yearl 发表于 2016-12-12 11:52 static/image/common/back.gif
27.3。。。。。。电源线从固定装置中滑出时,载流导线应先于接地导线被绷紧。

太详细了。万分感谢!

如沐春风 发表于 2016-12-12 15:58

fasten 发表于 2016-12-12 12:41 static/image/common/back.gif
地线比L和N线长是合理的,受到拉力,地线最后断开。不过这个是UL标准里面强调的,和IEC标准无关。

刚YEARL说的是4706.1里的,就是等同IEC标准啊。
之后确实要注意了。地线要比零线火线长一些。

fasten 发表于 2016-12-12 17:30

如沐春风 发表于 2016-12-12 15:58 static/image/common/back.gif
刚YEARL说的是4706.1里的,就是等同IEC标准啊。
之后确实要注意了。地线要比零线火线长一些。

IEC的标准丢了很多年了,变化大,不敢妄言。还是以标准为准吧

tiankongwenzi 发表于 2017-4-20 15:47

1.接地连续性;2.接地电阻;3.接地导线与L、N长度问题;4.提供接地连续性的部件应有足够回弹性。

lsx 发表于 2017-5-31 12:16

要单独接地,不用能将安装支架的螺钉做为接地

tienwei2005 发表于 2017-6-15 21:56

學習了:)

powerlg 发表于 2017-7-18 16:53

通常了安规的标准对接地端子的要求基本相同。
1 接地端子不能固定其他部件。 2 耐腐蚀 3 满足端子尺寸要求或是通过接地电阻测试 4 使用防滑垫片 5 如果是不可拆线电源,地线不能先于L,N线受力 6 接地端子处增加接地标示
页: 1 [2]