GB7000.1 金属外壳 二类灯具 这个结构可靠吗
就是这么个壁灯,固定式的,灯座没有接地,但是灯座没有和金属外壳接触,第二张图,灯座位置有螺杆和金属外壳固定在一起,这个结构可靠吗原则上,如果能够满足标准要求,我觉得是可以接收的 问了几家机构,有的说可以接受,有的说防触电不行 他们有具体说明哪里防触电有问题吗?他们应该只是担心而已,理论上可以达到标准要求 有电源盒,3/5的距离已经达到要求了,可以做II类灯具了。
但是,外露的穿孔线的保护是否足够?II类灯具要两层绝缘,外面再加一层,共3层。可调节灯具要做150次摇摆,过得了才可以哦。
从端子到灯头的输入线会不会直接碰到金属外壳?如果会就不行,因为输入线只有基本绝缘。同时,8毫米导体测试要能过。 个人觉得没问题,看结构设计者是整体考虑了防触电和过孔保护的问题了 8毫米飞丝测试无法通过 灯座内的带电部件到固定螺杆的Cr/Cl满足要求,以及内部布线也满足双重绝缘的防护要求,做II类都OK的 类似这样的灯座符合II类的要求,其他结构都没问题,你现在要注意的是图4的端子盒是否为金属?如果是塑料盒子,就能符合II类结构的要求