ce整改后的问题
我公司有块电源。在EMC测试传导时为通过。我们的整改方案是在输入端滤波电容上并联了1个电容。由于是贴片焊接,且电路板不做改动。实际情况是在整个电路板焊好后,在输入滤波电容的上面手工焊接一个电容。具体情况见下图
http://p15.freep.cn/p.aspx?u=v20_p15_p_0804221428095967_0.jpg
电容1就是我加的电容。这么做法律、法规、或者什么强制性要求中允许吗?
谢!!!!急求!!!
请尽量少用"跪"字 这个电容如果在 FUSE之前,应该需要安规电容. 谢谢老大。
1.此电容对安全无任何影响。
2.此电容对产品性能无任何影响。
主要是法律、法规、标准、强制性要求中对这么做有要求吗? 这个电容是输入端对地的电容吧?
这种贴片电容安规是没有强制管控.
但是我个人觉得2个电容焊接在一起方法不可寻.
一. 作业困难, 耽误工时
二.手工焊接不良率很高,反而效果大大降低
所以这只是暂时对策,长期对策还是需要改PCB板啊. 哈哈。
主要是我们电源特殊。
1.灌胶工艺。不考虑振动、冲击对焊接的影响,不考虑湿度影响。
2.输入为直流12V 不考虑电容的耐压。
3.这么焊接不用改板子。成本损失小。
PS:主要是已经造了1W板子了。。。。。。无奈 引用第1楼zihui于2008-04-22 14:58发表的:
这个电容如果在 FUSE之前,应该需要安规电容.
产品是小型专用电源。具有保护功能。没保险 新加个物料吧,换个大点电容也可以
页: