wenlong_huang 发表于 2018-5-4 23:19

水量报警装置


如图,是一个水量报警装置,当水量漫过2个螺丝时,通过连接到PCB板,默认有水,当没漫过2个螺丝柱时,PCB会报没水,而其中一条螺丝柱还连接了接地,最近发现部分失灵,没漫过2个螺丝时,不报警,然后把接地不连接时,它又马上报警了,不知道是不是有干扰,请大师解答。

fasten 发表于 2018-5-5 11:52

应该是通过取逻辑关系输出信号的,看看地线连接与不连接影响到的逻辑关系。地线是否有介入通断关系?

wenlong_huang 发表于 2018-5-5 16:01

fasten 发表于 2018-5-5 11:52
应该是通过取逻辑关系输出信号的,看看地线连接与不连接影响到的逻辑关系。地线是否有介入通断关系?

刚问了程序制造的人,他说通过PCB板给电压,通过水连通,我拿了不报警的那台做了试验,他报警的时候我拿了一根线把2个螺丝相连,他就正常了(也连接了接地)

wenlong_huang 发表于 2018-5-5 16:02

fasten 发表于 2018-5-5 11:52
应该是通过取逻辑关系输出信号的,看看地线连接与不连接影响到的逻辑关系。地线是否有介入通断关系?

刚问了程序制造的人,他说通过PCB板给电压,通过水连通,我拿了不报警的那台做了试验,他报警的时候我拿了一根线把2个螺丝相连,他就正常了(也连接了接地)

温燕华 发表于 2018-5-9 19:50

这种电路是有一个上拉电阻的,通过水进行串联分压一个电压给芯片ID口来进行区别

wenlong_huang 发表于 2018-5-13 20:35

温燕华 发表于 2018-5-9 19:50
这种电路是有一个上拉电阻的,通过水进行串联分压一个电压给芯片ID口来进行区别

就是搞一个上拉电阻上去就能不被干扰到了吗?

温燕华 发表于 2018-5-21 11:35

wenlong_huang 发表于 2018-5-13 20:35
就是搞一个上拉电阻上去就能不被干扰到了吗?

这种电路很成熟了.
页: [1]
查看完整版本: 水量报警装置