水量报警装置
如图,是一个水量报警装置,当水量漫过2个螺丝时,通过连接到PCB板,默认有水,当没漫过2个螺丝柱时,PCB会报没水,而其中一条螺丝柱还连接了接地,最近发现部分失灵,没漫过2个螺丝时,不报警,然后把接地不连接时,它又马上报警了,不知道是不是有干扰,请大师解答。
应该是通过取逻辑关系输出信号的,看看地线连接与不连接影响到的逻辑关系。地线是否有介入通断关系? fasten 发表于 2018-5-5 11:52
应该是通过取逻辑关系输出信号的,看看地线连接与不连接影响到的逻辑关系。地线是否有介入通断关系?
刚问了程序制造的人,他说通过PCB板给电压,通过水连通,我拿了不报警的那台做了试验,他报警的时候我拿了一根线把2个螺丝相连,他就正常了(也连接了接地) fasten 发表于 2018-5-5 11:52
应该是通过取逻辑关系输出信号的,看看地线连接与不连接影响到的逻辑关系。地线是否有介入通断关系?
刚问了程序制造的人,他说通过PCB板给电压,通过水连通,我拿了不报警的那台做了试验,他报警的时候我拿了一根线把2个螺丝相连,他就正常了(也连接了接地) 这种电路是有一个上拉电阻的,通过水进行串联分压一个电压给芯片ID口来进行区别 温燕华 发表于 2018-5-9 19:50
这种电路是有一个上拉电阻的,通过水进行串联分压一个电压给芯片ID口来进行区别
就是搞一个上拉电阻上去就能不被干扰到了吗?
wenlong_huang 发表于 2018-5-13 20:35
就是搞一个上拉电阻上去就能不被干扰到了吗?
这种电路很成熟了.
页:
[1]