confused-maoan 发表于 2018-6-27 10:07

家电用适配器认证

本帖最后由 confused-maoan 于 2018-6-27 10:13 编辑

给小家电(小型空气净化器)供电的适配器(12Vdc/1A),出口欧洲,则适配器做CE认证:

1,依据的标准是EN/IEC 61558吗?

2,该适配器已经做了CE认证(依据标准为IEC61558)其中的Y电容是一个,但是认证机构将(净化器+适配器)一起做测试时,要求Y电容须为2个(依据是这个适配器是给小家电供电,被认为是一个配件,也就是说用在家电上必须要2个Y电容)
3,若依据家电标准(IEC60335/ GB4706.1),是否可以认为该适配器初次级的爬电距离一定要达到8.0mm?而IEC61558上加强绝缘6.0mm就可以了。


陈雯瑶wy 发表于 2019-3-14 16:25

个人见解:首先,楼主的产品适配器是供电工作不是充电,不需要做60335-2-29(而且就算是可以充电,60335-2-29也是给用户可以触及电池的充电器充电。),其次,很多客户之前生产的适配器是单独做认证的,所以没有考量到终端产品,但是,如果和家电产品一起认证,那么就有问题了,需要满足两个Y电容作为保护阻抗,因为适配器的输出端子是可以触及的,Y电容就必须充当保护阻抗,,家电标准22.42有要求。保护阻抗一定需要两个。

kangnilaien 发表于 2018-6-29 16:14

kangnilaien 发表于 2018-6-29 16:01
GB4706.1 22.42条款
补充说明一下,目前家电上适配器的使用比较混乱。由于家电整机对保护阻抗的要求与AV/IT标准的不同,用8898/4943认证的适配器(一个Y电容)在家电上是不认可的。早先,在家电CCC认证中管的不严,一般有证书,都给认可。现在也是不认可了。
这点目前在抽检中也在规范,我在实际检测中碰到这种情况比较多,现在抽检单位也基本达成一致,碰到这种情况会判不合格。

kangnilaien 发表于 2018-6-29 16:01

本帖最后由 kangnilaien 于 2018-6-29 16:04 编辑

景行行止 发表于 2018-6-29 15:32
要求Y电容须为2个(依据是这个适配器是给小家电供电,被认为是一个配件,也就是说用在家电上必须要2个Y电 ...
GB4706.1 22.42条款

kangnilaien 发表于 2018-6-27 11:39

用在家电上要符合家电标准,保护阻抗要2个。置于爬电距离根据你的材料组别和污染等级不同,会不一样,要具体看。

confused-maoan 发表于 2018-6-28 08:25

kangnilaien 发表于 2018-6-27 11:39
用在家电上要符合家电标准,保护阻抗要2个。置于爬电距离根据你的材料组别和污染等级不同,会不一样,要具 ...

我查到家用电器的适配器,污染等级一般为2级,所以加强绝缘的爬电距离为2.5*2=5.0mm

plmijb 发表于 2018-6-28 11:25

也需要满足家电标准的要求。

Frank1991 发表于 2018-6-28 12:17

现在很多都是做61558+60335

mf0715 发表于 2018-6-28 15:35

不做-2-29吗?

confused-maoan 发表于 2018-6-28 22:06

mf0715 发表于 2018-6-28 15:35
不做-2-29吗?

60335-2-29是充电器的,貌似不适用我们的产品,我们不需要充电呢

confused-maoan 发表于 2018-6-28 22:07

Frank1991 发表于 2018-6-28 12:17
现在很多都是做61558+60335

确实是0000000000000000000

要求Y电容须为2个(依据是这个适配器是给小家电供电,被认为是一个配件,也就是说用在家电上必须要2个Y电容)

用在家电上要符合家电标准,保护阻抗要2个。

请问下,是在那个条款里的要求?
页: [1] 2 3