浪漫罗丹 发表于 2024-4-1 17:28

SELV电路接地了就不满足SELV的要求了   不接受这种结构

矿泉水 发表于 2024-4-26 00:14

浪漫罗丹 发表于 2024-4-1 17:28
SELV电路接地了就不满足SELV的要求了   不接受这种结构

我说的是PELV

af204 发表于 2024-4-28 13:13

矿泉水 发表于 2024-4-26 00:14
我说的是PELV

2018年的贴了。。。
看PCB,你这个产品上的接地,是功能地,而不是保护地。不符合PELV的定义

yc863143557 发表于 2024-5-21 21:55

矿泉水 发表于 2018-8-1 22:53
弱弱的问一句,PELV真的可以触及吗?

按照定义是需要同其他电路以基本绝缘+接地或双重绝缘或加强绝缘来隔离

Jasonli小白 发表于 2024-6-15 15:03

PCB板上接的地应该时通过一个回路的电容隔离,可以认为不是真正的接地,不当作PELV就可以。