关于耐压测试仪电流限值
在做耐压测试时,仪器需要对总电流和阻性电流进行上下限的设置,在GB4706.1-2005中并未找到限值要求。只有在附录A中,例行试验给了个5mA的限值,大家对这两个限值怎么看的,用的是华仪的安规综合测试仪。标准中有设定要求 plmijb 发表于 2018-9-22 17:06
标准中有设定要求
请教下哪里有,标准只是对设备容量的要求吧 没有找到泄漏的限值???我晕跳闸电流Ir。。。。表5你在看下~ 限值肯定是有的啊
你说的是仪器的电流档设置吧 ylgc123 发表于 2018-9-25 11:00
没有找到泄漏的限值???我晕跳闸电流Ir。。。。表5你在看下~
大神你说的这个表5我看到了,这个跳闸电流是不是对仪器的要求,而且我们实验室实际设置得一般都是5mA,这又是根据什么依据? momus 发表于 2018-9-25 11:13
限值肯定是有的啊
你说的是仪器的电流档设置吧
是的,仪器的设置问题 zerosang 发表于 2018-9-25 14:24
是的,仪器的设置问题
我的理解:
从GB 4706.1的13.3的第二段文字来看:“电路的过载释放器对低于跳闸电流Ir的任何电流均不动作”
再对照表5,设置到100mA也没问题
zerosang 发表于 2018-9-25 14:03
大神你说的这个表5我看到了,这个跳闸电流是不是对仪器的要求,而且我们实验室实际设置得一般都是5mA,这 ...
Is 为设备的要求,Ir是跳断电流,且与测试电压相契合。 4000V以下按照标准要求,跳断电流设置是100mA。
也就意味着泄漏值不能超过100mA 这个是跳断电流