zerosang 发表于 2018-10-25 09:22

不确定度

拿到一份前辈给的不确定度的报告,但是总感觉不对劲。具体内容如下 B类不确定度1) 电流波动根据接地电阻测试仪校准证书,电流的相对扩展不确定度为0.6%(k=2),电流的相对标准不确定度为0.6%/2=0.3%。则不确定度为:       u2=2×0.003×43.1=0.259 mΩ小弟不才,一直没搞懂,如何从电流不确定度转换到了电阻不确定度,电流是影响电阻的一个分量,但是两者之间的关系是如何推导的

zerosang 发表于 2018-10-25 09:23

电流是影响电阻的一个分量,但是两者的关系,根据欧姆定律也是倒数关系,怎么推导出上述的公式的啊

zerosang 发表于 2018-10-25 09:29

大神们,过来看看,现在主要是各个影响分量如果单位不一样,怎么来合成标准不确定度

baicaizfl 发表于 2018-10-25 10:34

校准证书上没有电阻的相对扩展不确定度吗?为什么要用电流的?单位不一样没有关系,首先每个不确定度分量用相对不确定度来评定,包括合成、扩展都用相对不确定度来计算,最后再换算成扩展不确定度

zerosang 发表于 2018-10-25 11:06

baicaizfl 发表于 2018-10-25 10:34
校准证书上没有电阻的相对扩展不确定度吗?为什么要用电流的?单位不一样没有关系,首先每个不确定度分量用 ...

有的,但是电流也是对电阻结果的一个影响分量。我原先也用相对的来算的,但是用相对和不用相对的,结果好像有点不一样
下面这个例子我是按照相对来算的,大神麻烦给看看,合不合理
4.1 测试仪的调压误差引起的不确定度分量u1
根据本试验的实际情况,采用不确定度的B类评定。
1) 线路及耐压仪内阻造成的输出试验电压不确定度
查仪器的校准证书,交流试验电压的相对扩展不确定度为U1rel=1.0%(k=2) ,
交流试验电压的相对不确定度:Ur1= u1/ U0=U1rel/k=0.5%
2)安规测试仪耐压测试时泄漏电流不确定度
查仪器的校准证书,电流的相对扩展不确定度为U2rel=1.2%(k=2)
电流的相对不确定度为:Ur2= U2rel/k=0.6%
3)安规测试仪定时功能不确定度
查仪器的校准证书,时间的相对扩展不确定度为U3rel=1.2%(k=2)
时间的相对不确定度为:Ur3= U3rel/k=0.6%
5合成标准不确定度
uc=ⅹI=0.98%ⅹ0.044mA=0.00043mA       
6. 扩展不确定度
U=ucⅹk=0.00086mA

zerosang 发表于 2018-10-25 11:07

zerosang 发表于 2018-10-25 11:06
有的,但是电流也是对电阻结果的一个影响分量。我原先也用相对的来算的,但是用相对和不用相对的,结果好 ...

时间的分量考虑多了
页: [1]
查看完整版本: 不确定度