type Z 连接方式问题
有一款泛光灯产品,电源是集成在LED PCB上的,L,N焊接在PCB板上,接地线用螺丝固定在灯具外壳上。这种不属于type Z吗?SAA回复如果按type Z,那么接地线也要焊接,不能用螺丝固定。clause5.2.5。
各位大神觉得合理吗?很多独立式驱动和灯具都有这个问题。
我的看法是:
按Z型连接来说应该是不损坏或不破坏就不能更换的连接方法。
如果螺钉连接的话是比较轻易能拆卸的,特别是地线那么容易就拆卸了,对整个产品的安全会有影响
所以他们的说话是有点道理的
按Y型连接来比较容易操作
明伟的独立式电源很多这种结构,外壳螺丝接地,但是报告都是按type Z判定的。 很少见地线焊接的,除非是通过PCB板。可能和他们理论下。焊接不属于TYPE Z。 焊接件还是可拆的,作为Y型比较合理,有些驱动电源是灌胶的,可以认为是Z型连接
从安全上来说,Y型和Z型在标准判定的时候,没什么区别了,该合格的条款,还是能合格的 SAA的解释似乎有一定的道理. 付小胜 发表于 2018-11-7 17:06
明伟的独立式电源很多这种结构,外壳螺丝接地,但是报告都是按type Z判定的。
我记得明纬很多电源都是灌胶的,因此判定为typeZ是没有问题的啊 因为只有破坏才能更换电源线 sunny_shine 发表于 2018-11-20 23:10
我记得明纬很多电源都是灌胶的,因此判定为typeZ是没有问题的啊 因为只有破坏才能更换电源线
也有很多不灌胶的电源 sunny_shine 发表于 2018-11-20 23:10
我记得明纬很多电源都是灌胶的,因此判定为typeZ是没有问题的啊 因为只有破坏才能更换电源线
type Z不能用螺丝固定,必须焊接。 af204 发表于 2018-11-8 10:30
焊接件还是可拆的,作为Y型比较合理,有些驱动电源是灌胶的,可以认为是Z型连接
从安全上来说,Y型和Z型在 ...
焊接件还是可拆的,这是哪个条款有提到呢?