727019848 发表于 2019-4-8 21:24

接地电阻测试

请问大家1类驱动,金属外壳,PCB有接地端,按标准要用25A打1min,标准没写阻要小于多少,然道用60598的里的10A 0.5欧来判定吗。

xiaoning 发表于 2019-4-8 22:04

IEC 61347-1:2015clause 9.5.2 第3段承接第2段,in no case shall the calculated resistance value exceed 0,5Ω,即25A,10A 都不能超过0,5Ω

727019848 发表于 2019-4-9 09:36

xiaoning 发表于 2019-4-8 22:04
IEC 61347-1:2015clause 9.5.2 第3段承接第2段,in no case shall the calculated resistance value exce ...

理解,学习了。

sky2214 发表于 2019-4-9 10:48

xiaoning 发表于 2019-4-8 22:04
IEC 61347-1:2015clause 9.5.2 第3段承接第2段,in no case shall the calculated resistance value exce ...

25A是没有阻值要求的,最后一段的最后一句并不承接第2段

peng313440615 发表于 2019-4-9 13:29

sky2214 发表于 2019-4-9 10:48
25A是没有阻值要求的,最后一段的最后一句并不承接第2段

。。。如果没阻值要求的话做25A的又有什么意义

狗二蛋 发表于 2019-4-11 11:22

sky2214 发表于 2019-4-9 10:48
25A是没有阻值要求的,最后一段的最后一句并不承接第2段

承不承接谁说了算?

727019848 发表于 2019-4-12 21:42

sky2214 发表于 2019-4-9 10:48
25A是没有阻值要求的,最后一段的最后一句并不承接第2段

其实标准要求电压不得超过12V,那么25A,也就达不到0.5欧的电阻了。

727019848 发表于 2019-4-12 21:43

我也是一直在想这个问题,不知道如何判定,请高手解答。

passagere 发表于 2019-4-24 10:00

25A的测试其实为铜箔大电流导通能力测试,看看该内容的判定就知道其目的是什么了,没有阻抗要求很正常。其判定应该是没有危险(电路板会否有燃烧的迹象),能否持续。

每一个测试项、条款背后都有一定的含义(就是为了安全,安规的核心要求),这个条款为了保证故障电流可以持续1分钟,避免铜箔称为设计上的木桶短板(弱点,先断开或者烧毁)。

727019848 发表于 2019-4-26 11:16

passagere 发表于 2019-4-24 10:00
25A的测试其实为铜箔大电流导通能力测试,看看该内容的判定就知道其目的是什么了,没有阻抗要求很正常。其 ...

PCB接地对外壳打吗