小部66 发表于 2019-10-10 10:09

泄放电阻绝缘类别的区分

请教各位大佬:在IEC60950(4943)里面,熔断器后面,L-N之间的泄放电阻,一般是怎么判断绝缘类别的:是功能绝缘,还是基本绝缘呢?具体原因是什么请讲解一下,谢谢!

小部66 发表于 2019-10-11 14:31

请各位留步给解答一下

af204 发表于 2019-10-11 15:00

功能绝缘

小部66 发表于 2019-10-11 15:32

af204 发表于 2019-10-11 15:00
功能绝缘

大佬能详细一点吗,感谢!因为之前我看到一种说法把泄放电阻认为是safeguard,没有认为是functional insulation.

af204 发表于 2019-10-15 08:46

泄放电阻是安全关键件没错啊,这和是什么绝缘,没有任何关系啊

保险丝的两端都还要符合功能绝缘要求呢

流生 发表于 2019-11-20 23:21

按4943 2.9节,一次电路与一次电路之间是功能绝缘

小部66 发表于 2019-12-5 09:36

流生 发表于 2019-11-20 23:21
按4943 2.9节,一次电路与一次电路之间是功能绝缘

谢谢前辈解答,图2H确实很有用。

hgl_law 发表于 2019-12-21 10:28

路过,看看。
页: [1]
查看完整版本: 泄放电阻绝缘类别的区分