lijian110 发表于 2020-3-10 10:23

关于UL接线安规要求

想请教各位大神,UL标准接线完之后是直接扎线,在吹热收缩管,还是接好线在吹热收缩管,然后把扎带扎在热收缩管上面,请问以下这个是否符合UL安规。

lijian110 发表于 2020-3-10 16:06

:(:(:(怎么没人讨论啊

lijian110 发表于 2020-3-12 14:26

竟然没有人知道,我也是醉了

劲仔哥 发表于 2020-5-26 15:49

图片看来,应该是投光灯或路灯之类的固定灯,标准应该是1598,那就是说,按你心情搞就行了,这个标准没有套套管这个要求。

vickywu 发表于 2020-5-26 16:48

用UL认证的奶嘴型端子或旋转端子接线都行,可以不用热收缩管。

passagere 发表于 2020-6-23 09:54

10年时的传统灯具,UL 1598。用螺旋接线帽,UL认证的奶嘴没印象,好像家电类可以用。

奶嘴也好,接线帽也好,按规范使用即可(温度、接线数量和线径,或者专用工具),不需要热缩套管的。双重绝缘在UL 1993自镇光源里才有明显的使用。

扎带也可以不用,如果全是内部线,或者外部线的防推拉测试都能过的话。

Berryang 发表于 2020-7-17 09:06

1. 标准要求要弄清楚
2.为啥需要附加绝缘?

bingrenila 发表于 2021-1-4 11:24

用带有UL认证的接线帽就行了,热缩套管没必要

Berryang 发表于 2021-1-15 09:52

热缩管只要保证不脱落就OK 了。 外面的扎线管可要可不要。
页: [1]