jacken 发表于 2020-5-21 12:18

灯具的外部线

各位大佬,这种带USB接口的灯,USB线算这个灯的外部线,5.2章节的外部线要求都要符合吗

wangshouyi 发表于 2020-5-21 13:45

你这应该是III类可移动的灯具,线材可以小于0.75.但是要过500V的耐压测试

jacken 发表于 2020-5-21 13:59

wangshouyi 发表于 2020-5-21 13:45
你这应该是III类可移动的灯具,线材可以小于0.75.但是要过500V的耐压测试

这种符号X、Y或Z型连接的一种吗?需要做软线拉力测试吗,这种USB线这么细一拉就会断的

wangshouyi 发表于 2020-5-21 17:30

jacken 发表于 2020-5-21 13:59
这种符号X、Y或Z型连接的一种吗?需要做软线拉力测试吗,这种USB线这么细一拉就会断的

这要看你里面怎么连接了,你先确认它是特殊灯具的哪类,再看安规要求,7000.1是通用的,你这个不一定所有都满足它

jacken 发表于 2020-5-22 09:08

wangshouyi 发表于 2020-5-21 17:30
这要看你里面怎么连接了,你先确认它是特殊灯具的哪类,再看安规要求,7000.1是通用的,你这个不一定所有 ...

这个就是按可移式通用灯具来做,这种连接算不算Y型连接呢

liuchenglong 发表于 2020-5-22 09:16

可以没有绝缘厚度要求,但是要通过耐压与温升测试

wangbisheng2020 发表于 2020-5-22 17:25

首先这款产品如果包含USB电源适配器, 那么这款产品需要进行CCC认证, 如果灯具不带电源适配器, 以USB接口作为灯具的电源连接方式, 此类可移动式灯具目前属于非标产品, 不适用现有的CCC认证依据的灯具国家标准, 不属于CCC认证目录范围内的产品。通常此类灯具也需要通过拉力测试, 按照铜丝横截面积计算拉力值, 30N拉力是需要通过的