Fzzlzy 发表于 2020-10-21 16:19

如何降低污染等级?

有变压器能满足CTI250V?或者怎么去降低局部的污染等级

tienwei2005 发表于 2020-10-21 20:39

我也想了解???

Frank1991 发表于 2020-10-22 10:13

管密封胶可以啊,还有用于特定的使用环境

stey 发表于 2020-10-22 15:30

直接密封起来,不与外界接触。

niehongjian 发表于 2020-10-24 22:47

有专门的标准讲这个的

tienwei2005 发表于 2020-10-25 21:59

謝謝大家 學習了:):):):)

ylgc123 发表于 2020-10-26 07:52

灌胶呀,去拆几个豆浆机、洗衣机这类的线路板,上面的高频变压器都是灌胶处理的

Fzzlzy 发表于 2020-10-26 11:03

ylgc123 发表于 2020-10-26 07:52
灌胶呀,去拆几个豆浆机、洗衣机这类的线路板,上面的高频变压器都是灌胶处理的

灌胶会影响散热,局部灌胶好像不太现实

Fzzlzy 发表于 2020-10-26 11:06

niehongjian 发表于 2020-10-24 22:47
有专门的标准讲这个的

IEC60664吗,上面只说微观涂层可以相应减少爬电距离和电气间隙
页: [1]
查看完整版本: 如何降低污染等级?