kenxp 发表于 2020-10-23 09:09

位移因数DF怎么测

新版ERP标准提到的位移因数(DF),这个数值要怎么测?用什么仪器可以测出,如果我们只有WT210的功率计,这个能看到吗?

xqaql 发表于 2020-10-23 16:29

换算一下就行了,或者问一下横河的经销商

stey 发表于 2020-10-24 11:50

DF不就是功率因数PF吗,WT210可以直接测出来。仪器上B显示屏上有PF功能

xqaql 发表于 2020-10-26 08:32

stey 发表于 2020-10-24 11:50
DF不就是功率因数PF吗,WT210可以直接测出来。仪器上B显示屏上有PF功能

DF是电源电压基波和和电源电流基波之间的相位角,和PF是有区别的。

我喜欢看你笑 发表于 2020-10-26 09:09

可以参考IEC 62612 ANNEX D

我喜欢看你笑 发表于 2020-10-26 09:10

可以参考IEC 62612 ANNEX D

727019848 发表于 2020-10-29 21:25

1.用横河WT310就可以测,在谐波模式下的PF等DF
2.用示波器捉电压和电流的相位角在COSin一下

bub02 发表于 2020-11-24 13:19

多谢分享

hyl1998 发表于 2021-8-24 18:49

xqaql 发表于 2020-10-23 16:29
换算一下就行了,或者问一下横河的经销商

麻烦问下这个THD是电流的还是电压的谐波系数

zouyx0755 发表于 2021-11-5 16:29

DF≠PF。DF是电压与电流相位角的余弦值,PF是功率因数,有功除以视在功率!:lol
页: [1] 2
查看完整版本: 位移因数DF怎么测