YncPad 发表于 2021-6-1 22:59

关于电机绕组测量问题

各位前辈,测试三相电机热态绕组时,微电阻计测得的电阻阻值上下乱跳是怎么回事?绕组的线圈间短路了?

plmijb 发表于 2021-6-3 08:34

个人理解:
1:电机在动(哪怕是轻微转动)。
2:有剩磁,引致发电机效应。

ag028 发表于 2021-6-3 10:54

1.绕组中有激励电压 ,还会产生一定的畸变。
2.微欧计会产生一个直流电压,测回路的压降。
多个电路叠加在一起, 有交流有直流,有高压有电压,无法准确测量。
你用微欧计是没法完全准确测量带电情况下的绕组, 这是带电绕组温升测试仪干的事情。
只能等绕组无通电, 无感应的情况下(人为手动快速操作)测得一系列值后拟合反推断电时候的阻值。
三相电机都是贴表面测把,那啥带电的没好用的 都要跳

YncPad 发表于 2021-6-9 23:13

ag028 发表于 2021-6-3 10:54
1.绕组中有激励电压 ,还会产生一定的畸变。
2.微欧计会产生一个直流电压,测回路的压降。
多个电路叠加 ...

谢谢楼主大大,我是断电测试的,是电机微动导致的数值一直在跳

YncPad 发表于 2021-6-9 23:13

plmijb 发表于 2021-6-3 08:34
个人理解:
1:电机在动(哪怕是轻微转动)。
2:有剩磁,引致发电机效应。

谢谢楼主大大,我是断电测试的,是电机微动导致的数值一直在跳
页: [1]
查看完整版本: 关于电机绕组测量问题