jansle_happy 发表于 2021-7-29 15:42

请教大神怎么理解UL60730以下这段话

请教大神怎么理解UL60730以下这段话
10.1.11 Terminals shall be so located that each core contained within any FIXED WIRING sheath or flexible
cord sheath can be terminated in reasonable proximity to the other cores within the same sheath, unless
there is a good technical reason for the contrary.

passagere 发表于 2021-8-13 10:39

除非另有合理的技术要求,端子的位置应确保芯线接入端子后,在固定布线电线或电源线护套之内的每根芯线之间能够保留合理的距离。

jansle_happy 发表于 2021-8-16 09:38

passagere 发表于 2021-8-13 10:39
除非另有合理的技术要求,端子的位置应确保芯线接入端子后,在固定布线电线或电源线护套之内的每根芯线之间 ...

感谢分享,有点不明白为什么会有这个要求,芯线在护套内不是都应该早就固定好的么,这个在电缆线生产过程中就已经固定了,这里再来说感觉有点摸不着头脑。

passagere 发表于 2021-8-16 18:02

jansle_happy 发表于 2021-8-16 09:38
感谢分享,有点不明白为什么会有这个要求,芯线在护套内不是都应该早就固定好的么,这个在电缆线生产过程 ...

我猜想原因是因为,多芯线剥开胶皮后接入端子排,如果端子排是歪斜的,那么不同的铜绞线可能会靠在一起,造成电气距离降低。

jansle_happy 发表于 2021-8-17 11:33

passagere 发表于 2021-8-16 18:02
我猜想原因是因为,多芯线剥开胶皮后接入端子排,如果端子排是歪斜的,那么不同的铜绞线可能会靠在一起, ...

感谢分享:)
页: [1]
查看完整版本: 请教大神怎么理解UL60730以下这段话