hyl1998 发表于 2021-8-24 18:46

灯具ERP中DF值的计算

各位大佬麻烦解答下是根据电压的谐波系数来计算还是电流的计算。

411708836hjw 发表于 2021-8-24 19:11

DF=pf*根号1+TDH2

hyl1998 发表于 2021-8-24 19:46

411708836hjw 发表于 2021-8-24 19:11
DF=pf*根号1+TDH2

这个我知道啊,但是THD不是分电流的总谐波失真和电压的总谐波失真吗?

steventsl 发表于 2021-8-26 11:48

The total harmonic distortion (THD) is quantified by the harmonics of the mains current, according to IEC 61000-3-2.