csdwenzi 发表于 2022-9-30 15:30

GB4943 断开装置问题

各位大佬,GB49433.4.2 允许使用的断开装置中描述:
“”对不带危险电压的直流电网电源,仅维修人员可以触及的可更换的熔断器“”
那么维修时通过拆下熔断器来断开电源可行吗?

313526924 发表于 2022-10-5 08:58

字面意思,看看是不是满足“对不带危险电压的直流电网电源”
页: [1]