最近被客戶問到, Impulse withstand voltage Test = HI-POT test??
當然不一樣啊!但是又被問到是不是跟SURGE一樣?!似乎也不是
!?不知各位大大是否有相同疑問?!請各位不吝討論~

rocknan 发表于 2023-3-13 09:32

Impulse 跟 SURGE 是在 模擬過電壓的雷擊 (會連接到戶外的)
Impules 是針對 RJ11/RJ45(會連接到戶外的)
Surge 是 針對 Coaxial cable(會連接到戶外的)
打完 Impules / Surge , 要打 耐壓

sky0805 发表于 2023-3-14 08:27

雷擊測試 ( Impulse / Surge Test )為一常見的安規測試要求,用來測試電子元件和設備系統,突波耐受能力。