xiaoning 发表于 2023-7-29 11:30

变压器17章测试

请教是不是所有的变压器都要做17章,比如PCB上的开关电源变压器?

Jasonli小白 发表于 2023-8-7 15:56

我觉得有变压器的都要

浪子边城 发表于 2023-8-8 08:52

标准里面17章有明确的要求,不知道题主有碰到哪种变压器不需要进行17章节的测试。

浪漫罗丹 发表于 2023-8-12 10:00

根据标准所有的变压器都应该考虑17章。但是335的17章大多时候不用像62368那样去拉过载(适配器那种除外),只用做短开路测试,这就需要根据电路去判定那个点最严酷了,如果不好判断,那就只能多做几次。

适配器(包括charger)那种除了短路还要拉过载跑温升了。

xiaoning 发表于 2023-8-21 22:04

浪漫罗丹 发表于 2023-8-12 10:00
根据标准所有的变压器都应该考虑17章。但是335的17章大多时候不用像62368那样去拉过载(适配器那种除外), ...

开关电源变压器测短路是指变压器的输出次级2个引脚短路吗?过载是指次级引脚单独接个滑动变阻器调节过载吗?