绝缘电阻测试仪的连接
各位大虾,最近遇到一个问题需要帮忙:我公司有一台YD9820A绝缘电阻测试仪,有三根测试线,一个是电压输出端(-),一个是信号输出端(+),还有一根是接地端.我的同事在测试时是将(-)线夹接在产品的输入端,(+)线夹接在外壳.接地线夹接在产品的接地端.我觉得此方法有问题但又说不清问题在哪里.希望有人能答疑解货.
谢谢!!!! YD2683绝缘电阻测试仪同样问题请教!!! 我没有用到这款,但我使用的绝缘电阻测试仪也是如此。
一个是电压输出端(-),一个是信号输出端(+),这个两个线是可以连接到一起的,电压输出端(-)是防干扰的可以直接接地。说明书应该有说到。 , 兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。 各位,谁有YD9820A的说明书啊,我公司用到很多这仪表,如有发站内信息给我,谢谢!!!
页: