电力系统对短路电流是有要求的,对于UL60950等普通产品的测试实验室,要求短路电流大于700A; 对于测试UPS及电池的实验室,要求短路电流大于1000A。
测试方法是:在离变频电源最远端的测试桌的插座上,短接一个SHUNT电阻,用示波器检测SHUNT两端电压,通过I=U/R,可以算出短路电流。 wyq794 发表于 2016-3-4 08:43 static/image/common/back.gif
电力系统对短路电流是有要求的,对于UL60950等普通产品的测试实验室,要求短路电流大于700A; 对于测试UPS及 ...
不懂得不要乱说。
如果仅仅说电力系统的话,只关注Normal Condition。
你说的那些只是某些UL标准的某些测试的要求而已。
LZ可以参考这份文件00-op-C0036。
信不信由你了。UL台湾分部的老大在我们实验室做审核的时候亲自说的。 过流保护